Comunidade MeshMesh Mesh Labs (abre em nova aba)
Discussão

Relé 7SR1002 não tá dando TRIP

Esta semana recebi a dúvida de um aluno: o relé de proteção Reyrolle 7SR1002 dele não acionava a saída binária, mesmo com a função de proteção atuando. A causa era um detalhe de parametrização que passa despercebido com frequência, e por isso vale a pena explicar o caminho completo para configurar uma saída de trip nesses relés.

O primeiro passo é o mais óbvio: a função de proteção precisa estar parametrizada corretamente, com ajustes de pickup, curva e temporização coerentes com o estudo. Sem isso, nada do que vem depois faz sentido.

O segundo passo é endereçar a função de proteção a uma saída binária. Nos relés Reyrolle isso é feito na pasta Output Config. Ali existem duas formas de fazer o mesmo trabalho. A primeira é configurar item a item, escolhendo, para cada função de proteção ou variável do relé, qual saída binária ou LED ela vai acionar. A segunda é usar a aba Output Matrix, que apresenta tudo em forma de matriz e facilita a visualização do conjunto. No caso do aluno, essa etapa estava feita: as funções 50/51 e 50N/51N estavam endereçadas à saída binária 1.

O problema estava no terceiro passo, que é justamente o que muita gente esquece. Dentro de Output Config existe a pasta Trip Config, e nela o parâmetro Trip Contacts. É ali que se informa ao relé quais saídas binárias são contatos de trip. Se a saída binária não for endereçada em Trip Contacts, ela não atua de maneira correta, mesmo que a matriz de saídas esteja certa.

Ainda em Trip Config, é preciso indicar quais funções de proteção são consideradas de trip. Essa configuração define o que o relé entende como desligamento por proteção. É ela que garante a geração do registro de falta (Fault Data Record), uma informação essencial para a análise do evento depois de um trip.

Em resumo, para que a saída binária de um relé Reyrolle atue corretamente, três coisas precisam estar alinhadas. A função de proteção deve estar bem parametrizada. A função deve estar endereçada à saída binária na Output Matrix. E a saída precisa estar declarada em Trip Contacts, com as funções de proteção de trip definidas em Trip Config. Quando uma dessas peças fica de fora, o relé pode até enxergar a falta, mas o disjuntor não recebe o comando.