Falha em subestação de minigeração distribuída – fuga de corrente e baixa resistência de isolamento.
Fui acionado para investigar a parada de uma subestação que atende exclusivamente uma usina de minigeração distribuída (UFV). A visita aconteceu após um período de chuvas intensas.
Durante a inspeção, identifiquei oxidação em diversos componentes, marcas aparentes de descargas superficiais nos TCs e isoladores das seccionadoras, além da ausência dos TPs de proteção, que, segundo o levantamento, estão ausentes desde o ano passado.
Realizei ensaios de resistência de isolamento nos equipamentos, TC's da proteção, TP da carga auxiliar, seccionadoras, disjuntor MT e transformador encontrando algumas leituras bastante baixas e diferenças significativas entre fases.
Alguns resultados chamaram bastante a atenção:
Seccionadora de proteção: medições de isolamento extremamente baixas, incluindo pontos com indicação de 0 kΩ.
Disjuntor de média tensão: diferença significativa entre fases, com algumas medições na faixa de GΩ e outras na faixa de MΩ.
TCs de proteção: dois equipamentos apresentaram leituras na faixa de GΩ, enquanto o terceiro apresentou uma medição de 28,4 MΩ entre primário e massa.
Minha maior dúvida está na avaliação do disjuntor de média tensão e do transformador a óleo de 500 kVA.
No disjuntor, foram encontradas leituras de isolamento variando entre MΩ e GΩ, dependendo do ponto ensaiado.
No transformador que já foi recondicionado, também foram identificados resultados que precisam de investigação complementar.
Gostaria de saber como os colegas conduziriam esse diagnóstico:
]Disjuntor MT: quais ensaios e critérios utilizariam para determinar se uma manutenção, limpeza e recuperação da isolação seriam suficientes ou se seria necessária a substituição?
Transformador a óleo: além dos ensaios de resistência de isolamento, quais avaliações considerariam essenciais para verificar se houve comprometimento interno do equipamento?
Após a limpeza e secagem dos equipamentos, vocês repetiriam inicialmente os ensaios de isolamento para avaliar a recuperação dos valores ou adotariam outro procedimento?
Quais critérios utilizariam para recomendar com segurança a liberação da subestação para reenergização?
Diante dessas evidências, vocês considerariam a umidade e a contaminação superficial como principais suspeitas ou investigariam primeiro outras possibilidades?
Que ensaios complementares recomendariam para identificar se o problema está restrito à superfície dos isoladores ou se existe comprometimento da isolação interna?
Como vocês conduziriam a investigação da atuação da proteção, especialmente considerando a ausência dos TPs de proteção há um período prolongado?
Agradeço aos colegas que puderem contribuir com suas experiências em diagnósticos semelhantes.
Em subestações blindadas, principalmente as localizadas em áreas remotas, o problema mais comum de acontecer é falha dos resistores de calefação, que leva a queima de equipamentos e redução do nível dos valores da resistência ôhmica de isolamento. Normalmente os testes deste componente é negligenciado e não realizam testes neste equipamento para medir a resistência ôhmica e verificar se o equipamento realmente esta aquecendo mediante a sua energização. Quando este equipamento falha, durante o dia, se for inspecionar a cabine, principalmente após às 09:00hs, vai verificar que a cabine esta seca. Durante a noite, se o resistor de calefação não estiver operando, no interior da cabine começa a formar orvalho. O Orvalho mais perigoso é o que forma no teto que começa a gotejar nos equipamentos podendo levar a um curto circuito. O que provavelmente aconteceu é que os resistores ou o resistor não está funcionando devido a queima ou disjuntor desligado. Esta umidade penetra na porosidade dos materiais isolantes dos isoladores das seccionadoras, TC's TP's, disjuntores e reduz o nível de isolamento podendo até abrir um arco como já vimos acontecer e perder o disjuntor. Depois que secar os equipamentos e solucionar o problema da calefação os equipamentos poderão operar normalmente. O isolamento recuperara aos poucos nos dias ensolarados quando o interior da cabine fica bem quente. Quanto ao critério para liberar para energização é verificar se os valores medidos atingiram os valores de referência mínimos. Para identificar o quanto contaminado por umidade o equipamento está deve-se medir os índices de Absorção e Polarização. Quanto a como conduziriamos a investigação com a falta de TP's, só compromete se faltar o TP de alimentação do comando onde a cabine ficará desligada. No transformador de acoplamento se o nível de isolamento abaixou provavelmente deve ser um trafo a seco pois em trafos a óleo isto não acontece pois podem trabalhar na chuva. Aqui também deve ter resistor de calefação pois a noite a usina não opera e o transformador pode não aquecer o suficiente para para impedir a formação de orvalho ou aumento significativo da umidade relativa