Coordenação de Elo fusível e fusível HH

Pessoal, tudo bem?

Estou desenvolvendo meu primeiro estudo de coordenação e seletividade de proteções em média tensão e gostaria de trocar experiências com profissionais que já trabalham com esse tipo de projeto.

O projeto consiste na instalação de um transformador a seco de 750 kVA em uma rede aérea particular de média tensão já existente.

Atualmente, essa rede possui dois elos fusíveis em sequência, de 20K e 15K, e, a montante dessas proteções, existe um fusível 125HH.

Eu já imaginava que seria necessário reavaliar as proteções existentes devido à inclusão do novo transformador. Porém, ao começar o estudo, surgiram algumas dúvidas sobre os critérios de dimensionamento e coordenação.

Situação atual das proteções Na primeira imagem, mantive as proteções existentes e analisei a inclusão do transformador de 750 kVA. Observei que o ponto de inrush do novo transformador ficou sobre a região da curva do elo 20K, indicando a necessidade de reavaliar essa proteção.

Um detalhe importante é que, nessa análise inicial, ainda não considerei os outros transformadores existentes ao longo da rede.

Proposta preliminar de coordenação Na segunda imagem, fiz algumas alterações nas proteções buscando melhorar a coordenação das curvas.

As principais alterações foram:

  • Substituição dos elos existentes e adoção de uma sequência de 100K, 65K e 40K.
  • Substituição do fusível geral de 125HH por 250HH.
  • Inclusão de um fusível 40HH para a proteção do novo transformador de 750 kVA.

Visualmente, consegui uma separação melhor entre as curvas, mas entendo que isso, por si só, não garante uma coordenação e seletividade adequadas.

Minhas principais dúvidas são:

1. Curvas dos elos fusíveis

As curvas tempo × corrente dos elos fusíveis variam muito entre fabricantes, mesmo para elos do mesmo tipo e corrente nominal? Para um estudo preliminar, posso utilizar curvas típicas ou é indispensável trabalhar com as curvas específicas dos fabricantes?

2. Critérios de coordenação e seletividade

Além de verificar o afastamento das curvas no gráfico, quais critérios e margens vocês costumam adotar para garantir a seletividade entre os elos fusíveis e os fusíveis HH?

3. Dimensionamento dos cabos da rede aérea

Quais softwares vocês normalmente utilizam para dimensionar os condutores de redes aéreas particulares de média tensão, considerando capacidade de condução de corrente, queda de tensão, curto-circuito e verificações mecânicas?

4. Necessidade do elo fusível 40K

Na proposta, considerei um elo 40K no trecho final da rede aérea, além de um fusível 40HH para proteção do transformador de 750 kVA.

Nesse cenário, faz sentido manter essas duas proteções? Quais critérios vocês utilizariam para avaliar a necessidade do elo 40K, considerando a proteção por fusível HH?

5. Outros transformadores existentes na rede

Como vocês costumam considerar os demais transformadores conectados à mesma rede durante o estudo? É necessário avaliar a possibilidade de energização simultânea e a contribuição dos respectivos inrush para a atuação dos fusíveis?

6. Aumento do fusível geral de 125HH para 250HH

Para conseguir a separação das curvas, precisei aumentar o fusível geral de 125HH para 250HH.

Quais verificações são necessárias para garantir que essa alteração não comprometa a proteção dos equipamentos e da instalação, especialmente para faltas de menor corrente?

7. Correntes de curto-circuito

Quais são os principais cuidados na análise das correntes de curto-circuito máximas e mínimas ao longo da rede?

Como vocês verificam se o aumento dos elos fusíveis continua garantindo a atuação adequada em caso de falta no final da linha?

8. Proteção do transformador a seco

Além da corrente nominal, do inrush e da curva de suportabilidade do transformador, quais outros parâmetros vocês consideram fundamentais para especificar o fusível HH e coordená-lo com as proteções do lado de baixa tensão?

9. Experiência prática

Quais são os erros mais comuns que vocês observam em estudos de coordenação feitos por profissionais que estão começando? Existe alguma sequência de verificações ou metodologia que recomendam seguir?

Como estou começando nessa área, meu objetivo é entender melhor os critérios técnicos utilizados na prática, e não apenas ajustar as curvas para que não se cruzem.

Se puderem compartilhar experiências, materiais de referência ou recomendações de softwares, agradeço bastante!

1

Respostas

Fala Carlos tudo bem?

Primeiro gostaria de te parabenizar pelo excelente post. Acabou que esqueci de dar uma atenção aqui nos últimos dias, mas fico feliz com a postagem tão enriquecedora.

Aqui vão algumas considerações minhas sobre vários dos temas que você citou.

Já vem de um tempo, principalmente em industrias de médio e grande porte, que não se fala de estudos elétricos de forma individual, fala-se sempre considerando a análise em conjunto dos estudos de:

  • Curto-Circuito
  • Seletividade
  • Energia Incidente

Isso porque, seguindo essa mesma sequência que escrevi um estudo reflete no outro de forma direta, sendo assim a realização de todos esses estudos para chegar na solução de engenharia mais completa é fundamental. Porém, a gente bem sabe, que quem define e trava o escopo é o próprio cliente. Bom mas enfim, falando agora da parte técnica dos assuntos citados:

  • Pela NBR14039, transformadores com potência acima de 300kVA recomenda-se adoção de proteção secundária ( Relé de Proteção + Disjuntor) no primário. A adoção de fusível para proteção de transformadores acima de 300kVA resulta em energia incidente alta no painel de Baixa Tensão ( Lado Line Side onde o disjuntor de BT não exerga o curto-circuito) e dificuldade de coordenação com as proteções em cascata.

  • Com relação a curva do fusível, caso você tenha acesso a curva do fabricante que estiver usando, opte por ela. Senão, você pode usar curvas padronizadas, o desvio de um fabricante para outro não costuma ser muito significativo, se mantido o mesmo tipo de Elo.

  • Para verificar se 2 fusíveis estão coordenados para uma dada corrente de curto-circuito, você deve garantir que não há sobreposição das curvas, ou seja, que o tempo de máxima fusão do elemento a jusante não esteja encostado com o tempo de mínima fusão do fusível a montante.

  • O fusível ele é uma proteção exclusiva para curto-circuito, não atuando para sobrecargas. Sendo assim, em muitos casos, existe uma dificuldade de se proteger a curva de dano do transformador com o fusível, sendo assim, a proteção da curva de dano fica a cargo da proteção BT, ficando o fusível responsável por atuar para um curto na MT franco, protegendo o transformador.

  • Porque você colocou tantos Elos em série? Para avaliar o número de dispositivos de proteção ao longo do trecho, você deve verificar o valor de curto em cada ponto. De forma que só justifica a adoção de um fusível em série nessa rede quando a redução do curto em relação a fonte for tal, que a proteção mais a montante ficou lenta demais, sendo necessário a adoção de mais um fusível. Normalmente em derivações de rede também é comum de ser colocar o fusível, para melhorar a seletividade da proteção da rede de distribuição.

  • Pelo que entendi a rede já era existente por isso manteve o arranjo já existente. Um outro detalhe importante, que já vi gente errando é de se colocar no mesmo coordenograma proteções que não estão em série uma com outra e buscando coordenar, só se faz análise de atuação de proteções que estão em cascata uma com a outra.

  • Outro detalhe é que transformadores que são alimentados por rede áerea, normalmente se tem a proteção individual de cada trafo feita por Fusível, de forma que o fusível enxergue somente aquele transformador, e em tronco de alimentadores, se usa religador ou relé + disjuntor. Painéis ou redes onde se tem fusível alimentando vários transformadores, naturalmente a corrente desse fusível vai ser maior para evitar que ele comece o seu tempo de fusão para a corrente de Inrush dos transformadores. O ideal é você ter um Religador para proteção de troncos ( rede que alimenta vários transformadores e derivações de redes) e fusíveis para proteção de circuitos terminais.

  • A análise do coordenograma para dimensionamento do fusível é importante. A curva do tempo mínimo de fusão deve estar acima da Inrush. Se possível deixar a curva do fusível abaixo da curva de dano do transformador ( muito dificil de acontece, e muitas vezes não protege toda extensão da curva, o que não é um problema já para faltas passantes ainda tem a proteção do secundário do trafo). Poréme existe uma regra prática interessante comumente usada para transformadores:

  • Elo Tipo K - Usar o primeiro fusível comercial acima da nominal, no seu caso, considerando 750kVA em 13,8kV, da algo próximo de 32A, você adotaria para primeira análise um 40K.

  • Fusível HH - Usar o primeiro fusível comercial acima de 2 x In, nesse caso, 32 x 2 = 64A, como o mais próximo é 63A, poderia adotar o de 63A-HH. A análise complementar vem do coordenograma.

  • Proteção de Redes de Distribuição é algo complexo, dificil de se obter uma coordenação e seletividade perfeita vamos dizer assim, sendo muitas vezes assumidos certos compromissos de seletividade que chegue num custo adequado para a distribuidora, quando se trata de distribuição, ou para o cliente que possui rede particular. Para você ser o mais assertivo possível, é interessante que você faça:

  • Ter a impedância equivalente da fonte.

  • Modelar a rede e suas derivações de forma mais fidedigna possível.

  • Simular o curto-circuito para cada equipamento de proteção instalado até o final da rede. Calculando inclusive o curto no final de cada trecho, para ver o comportamento esperado para a proteção. Você pode usar o Elletra por exemplo, modelar toda a rede e na frente de cada dispositivo de proteção colocar uma barra para saber o curto em cada um desses pontos.

  • O software hoje para calcular curto mais acessível e de forma completa é o Elletra.

Bom não sei se consegui te atender na totalidade, mas compartilhei um pouco da vivência que já tive com estudos de rede particulares de clientes, que tinha a proteção desde o cubículo de saída até o primário dos transformadores, todas por fusível.

Forte Abraço!