05 ERROS DE PARAMETRIZAÇÃO URP6000/6100
Hoje gostaria de falar sobre os 05 principais erros de parametrização nesses relés da Pextron amplamente usados em Usinas de Minigeração Distribuída que eu já peguei, e que fazia a proteção operar errado.
1) Sequência de Fase Invertida
Nesse tipo de relé tem funções direcionais, o relé ler uma sequência de fase diferente da ajustada no relé, altera as regiões de atuação dessas proteções causando atuações equivocadas. Guia rápido e prático para saber onde está a inversão.
V2 > V1 e I2> I1 - Inversão Primária - Habilitar Sequência ACB no relé na Aba Geral.
V2 > V1 e I1> I2 o Inversão Secundária - Trocar dois cabos do sinal de tensão na traseira do relé.
O ideal para verificar isso é dar um disparo de oscilografia em tempo real com o sistema gerando, de forma que tenha corrente significativa chegando no relé.
2) Ajuste de Tensão feito referenciado errado
O relé da Pextron possui 02 parâmetros de ajuste da tensão lida:
Defas Vf - Soma ou subtrai esse ângulo no fasor lido.
Ajust Vf - Multiplica o módulo pelo fator discriminado.
A ligação mais comum que encontramos para esse relé e esse tipo de aplicação é Y - Y. O fabricante no manual recomenda Ajust Vf = 1,732 e Defas Vf = 0.
Se você seguir a recomendação do manual, você tem que obrigatoriamente ajustar todos as funções de tensão (27,59,51V) em relação a tensão F-F, senão vai operar de forma errada.
3) Ajuste do Sentido de Injeção de Neutro Errado
Seguindo a ligação recomendada no manual do fabricante temos o seguinte para fase e para neutro:
Injeção - Não Marca para Fase e Marca para Neutro
Consumo - Marca para Fase e não Marca para Neutro
Tanto é verdade, que nas versões de firmware mais recentes a Pextron mudou o nome, ao invés de Inv, agora ela usa con e exp, justamente para não confundir. Vários relés da versão de Firmware antigo eu peguei com parametrização errada.
Lembrando que o parâmetro com nd na frente é para desabilitar direcionalidade.
4) Ajuste de hora e data errada
Muito comum de pegar hora e data não configurado no relé de proteção. Isso prejudica demais posteriormente análises de eventos e oscilografias. Deve ser a primeira coisa a ser feita. Tomar cuidado que em algumas versões, ao você setar hora e data ele perde a configuração das proteções ajustadas. Cuidado para não descarregar ajustes errados no relé, aqui vale a atenção.
5) Configuração do Set Grupo de Ajuste errado
Parece bobo, mas já peguei bastante. Ele parametriza o relé no Set de ajuste 1 por exemplo, e lá na aba geral está marcado para considerar o 2 que está default.
Gosto sempre de deixar todos os Set's de ajuste iguais para não correr esse risco.
E você, já pegou alguma bronca dessas em campo?
Deixa para mim ai nos comentários.
Se quiserem que faço de outro relé também, mandem aqui.
No caso do item 2, se quiser considerar as tensões 27,59 como tensões F-N, posso colocar o AjustF como 1? tem mais algum cuidado se fizer isso? Os TP´s estão Y-Y