Comunidade MeshMesh Mesh Labs (abre em nova aba)
Discussão

05 ERROS DE PARAMETRIZAÇÃO URP6000/6100

Hoje gostaria de falar sobre os 05 principais erros de parametrização nesses relés da Pextron amplamente usados em Usinas de Minigeração Distribuída que eu já peguei, e que fazia a proteção operar errado. 

1) Sequência de Fase Invertida

Nesse tipo de relé tem funções direcionais, o relé ler uma sequência de fase diferente da ajustada no relé, altera as regiões de atuação dessas proteções causando atuações equivocadas. Guia rápido e prático para saber onde está a inversão. 

V2 > V1 e I2> I1 - Inversão Primária - Habilitar Sequência ACB no relé na Aba Geral. 

V2 > V1 e I1> I2 o Inversão Secundária - Trocar dois cabos do sinal de tensão na traseira do relé. 

O ideal para verificar isso é dar um disparo de oscilografia em tempo real com o sistema gerando, de forma que tenha corrente significativa chegando no relé. 

2) Ajuste de Tensão feito referenciado errado

O relé da Pextron possui 02 parâmetros de ajuste da tensão lida:

Defas Vf - Soma ou subtrai esse ângulo no fasor lido.

Ajust Vf - Multiplica o módulo pelo fator discriminado. 

A ligação mais comum que encontramos para esse relé e esse tipo de aplicação é Y - Y. O fabricante no manual recomenda Ajust Vf  = 1,732 e Defas Vf = 0. 

Se você seguir a recomendação do manual, você tem que obrigatoriamente ajustar todos as funções de tensão (27,59,51V) em relação a tensão F-F, senão vai operar de forma errada. 

3) Ajuste do Sentido de  Injeção de Neutro Errado

Seguindo a ligação recomendada no manual do fabricante temos o seguinte para fase e para neutro:

Injeção - Não Marca para Fase e Marca para Neutro

Consumo - Marca para Fase e não Marca para Neutro 

Tanto é verdade, que nas versões de firmware mais recentes a Pextron mudou o nome, ao invés de Inv, agora ela usa con e exp, justamente para não confundir. Vários relés da versão de Firmware antigo eu peguei com parametrização errada. 

Lembrando que o parâmetro com nd na frente é para desabilitar direcionalidade. 

4) Ajuste de hora e data errada

Muito comum de pegar hora e data não configurado no relé de proteção. Isso prejudica demais posteriormente análises de eventos e oscilografias. Deve ser a primeira coisa a ser feita.  Tomar cuidado que em algumas versões, ao você setar hora e data ele perde a configuração das proteções ajustadas.  Cuidado para não descarregar ajustes errados no relé, aqui vale a atenção.

5) Configuração do Set Grupo de Ajuste errado 

Parece bobo, mas já peguei bastante. Ele parametriza o relé no Set de ajuste 1 por exemplo, e lá na aba geral está marcado para considerar o 2 que está default. 

Gosto sempre de deixar todos os Set's de ajuste iguais para não correr esse risco. 

E você, já pegou alguma bronca dessas em campo? 

Deixa para mim ai nos comentários. 

Se quiserem que faço de outro relé também, mandem aqui.

2

Respostas