SURTOS E TRANSITÓRIOS EM MALHAS DE ATERRAMENTO.

Galera Estou em uma missão para elucidar um caso especifico:  Um cliente que é lindeira ou seja (vizinho) de uma SE de Transmissão 230 kV esta com um problema de surtos  esporádicos de tensão na sua UC.  Tensão da UC:  220/127 Vac na BT.  Vem queimando componentes da rede elétrica interna, Racks servidores, cabeamento de logica e principalmente circuitos de tomadas internas. Na VT que realizamos pude verificar que esta muito próximo a malha de aterramento da SE, em torno de 15 a 20 mts  isso poderia estar induzindo elevação do potencial de terra  com a GPR, uma elevação de potencial perigoso na edificação. Internamente as instalações em sua maioria são por canaletas Sistema Q&T onde passam energia e dados. O que agrava mais a condição, e por vezes ocorrem estouros e queima de fiação a nível de se abrir as canaletas com o deslocamento de ar provocado pelos surtos. por se tratar de uma escola e o risco ser alto as vidas. vamos intervir para buscar a causa e propor a solução.

 Alguém aqui já teve um caso parecido que queira colaborar com a analise indicando caminhos e alternativas?

 De inicio ja propomos ao cliente antes de mais nada realizar os seguintes passos: 1- Analise de energia com ANL modulo Prodist para verificar os níveis da rede  principalmente focando no Neutro da instalação e níveis de tensão de entrada e o fornecimento de Energia da Concessionária. 2-Avaliar sistema de aterramento existente quanto a sua eficiência, conexões desde o Alimentador externo e as MPS internas. (verificando se tem neutro flutuante ou faltas intermitentes)  3- Termografia nos cabos e pontos de conexões dede pontos de entrega ate quadros internos; 4- Verificar se a malha do SPDA não esta com influência ou conectada a malha da SE. 5- Medições de tensão de toque e passo 

São duas as hipóteses que estamos trabalhando: Falha de rede de entrada da UC, por neutro sem um contato adequado, ou borne do X0 do Trafo sem aterramento ou rompido.  E tbm a possibilidade de um GPR vinda da malha da subestações 230kV  vizinha causando interferência e elevação de potencial na edificação.

Deixem seus comentários e ou vivencias nesse tipo de caso.

1

Respostas

Interessante Lemos. O Rocha me contou um caso uma vez que estava tendo um problema similar a esse. Como o sistema BT o Neutro era aterrado, ele estava pegando alguns surtos de frequência na ordem de 3ª harmônica que estava queimando os componentes eletrônicos.

Como alternativa, todos os circuitos que eram alimentados por 127V (F-N) que podia ser alimentado em 220V (F-F) , ele fez essa substituição.

Segundo ele reduziu drasticamente os casos de queima do equipamento ao fazer essa simples mudança.

Não sei se vai ser o seu caso, mas uma análise a ser feita é se a maioria dos equipamentos que queimam ou tem problema estão no 127V. Se for aleatório, ai realmente somente uma análise de energia vai conseguir indicar para gente com mais clareza a causa.

Depois volte aqui com mais notícias sobre esse caso.