DIGSI 5 V11.0 - SIPROTEC 5 - FALLBACK RELÉ 7SJ82
Fui mexer em um relé Siprotec 5 ontem, modelo 7SJ82 que tinha versão CFG 9.3 e Firmware 9.4. Eu tinha instalado no meu pc o DIGSI 5 versão 11 com todos os Device Drivers instalados. Eu criei o relé usando o mesmo Short Code do relé, puxei o backup do relé para esse dispositivo, alterei o que eu precisava e ao dar download o relé entrou em Fallback, que seria um estado em que fica todo travado.
Única forma que consegui resolver isso foi atualizando o projeto do relé CFG para 9.4. Instalei o DIGSI 5 Versão 9.4, e dei um Initialize Device. O relé voltou, porém tive que parametrizar o relé todo novamente.
Nessa brincadeira perdi bastante tempo no comissionamento e ficou uma parte do serviço para ser feito no dia de energização do trafo.
Aprendizado: Imprevistos acontecem, são coisas como essa que aconteceu comigo, que reportando aqui, podem evitar que algum de vocês tenham a mesma dor de cabeça em campo.
Vamos junto contribuir nessa comunidade de elite.
Abs.
Eng. Victor Alexandre.
Show de bola Victor! Valeu