Clássico vs IEC: qual usar??
Na hora de selecionar o clássico ou o IEC pra calculo de curto circuito eu sempre fico com a pulga atrás da orelha...
Eu tenho a ideia de que o IEC seria mais indicado para verificar a capacidade de interrupção e a superação dos equipamentos, por que considera fatores de tensão e correções que ajudam a representar condições mais severas para os equipamentos.
Já para ajustes e coordenação da proteção, costumo usar o clássico, pensando em calcular a corrente que os relés enxergariam nas condições de operação mais realistas.
Minha dúvida é justamente essa: esses fatores da IEC também deveriam entrar nessa análise ou poderiam levar a tempos de atuação diferentes dos esperados na prática? Não sei se esse raciocínio faz sentido ou se estou simplificando demais a diferença entre os métodos.
Tem alguma regra ou um método certo como padrão ou o certo é escolher conforme as características da instalação e a finalidade do estudo? E, quando os resultados dão diferentes, como decidir qual considerar para a proteção?
Fala, Bruno, tudo bem?
Pela minha experiência, nos estudos industriais é utilizada, em sua grande maioria, a norma IEC 60909. Justamente pelo que você falou: a norma contempla fatores de correção mais realistas em relação à operação do sistema elétrico, além de trazer correntes específicas usadas na definição da capacidade de equipamentos como painéis, disjuntores, TCs e seccionadoras.
Além disso, a norma traz metodologias a serem consideradas no cálculo da contribuição de motores e geradores, o que padroniza os estudos feitos segundo essa norma para todos os equipamentos. Nos estudos com a IEC, o foco costuma estar nos curtos-circuitos trifásico e monofásico. Se você aplicar os fatores adequados, vai conseguir chegar aos mesmos resultados do Comprehensive para certas correntes (vou fazer um post dedicado a isso depois). Então, a IEC 60909 também pode ser usada na avaliação da coordenação. Inclusive, algo bastante comum na indústria é fazer o estudo de seletividade já avaliando também a corrente de arco, visto que o estudo de energia incidente é muito requisitado por indústrias de grande porte. Normalmente, os três estudos (curto-circuito, seletividade e energia incidente) são atualizados juntos.
O método tradicional, Comprehensive, é muito adotado no âmbito das concessionárias, tanto em estudos mais simples de distribuidoras em alta ou média tensão quanto em estudos da Rede Básica. Hoje o sistema está modelado em softwares que trabalham com o método clássico, como Anafas e Anarede. Por isso, por padrão, esse tipo de estudo acaba seguindo essa metodologia para níveis de tensão maiores.
Em resumo:
Estudo industrial: eu usaria sempre a IEC. Estudo para concessionária e SEP: método clássico.
Essa é a visão que tenho hoje sobre o assunto.